Kontejnerski generatorski setovi, kao mobilna rješenja za hitne slučajeve, široko se koriste u reakciji na napajanje, konstrukciju i katastrofe. Njihova konstrukcija i ugradnja moraju se strogo pridržavati standardiziranih postupaka kako bi se osigurala sigurnost opreme, pouzdanost i dugoročni stabilan rad.
Zahtjevi za izgradnju temelja
Temelj seta kontejneriranog generatora mora imati dovoljan nosivost i stabilnost. Betonski temelj bi obično trebao biti debljine najmanje 200 mm, s snagom najmanje C25. Za osiguravanje sigurnog povezivanja između jedinice i temelja potrebno je upotrijebiti baze čelika ili sidre. Oko temelja treba utvrditi nagib odvodnje kako bi se spriječilo nakupljanje vode i erozija opreme.
Specifikacije instalacije
Profesionalnu opremu za podizanje treba koristiti pri podizanju jedinice kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela opterećenja u sva četiri ugla spremnika kako bi se spriječila deformacija. Nakon ugradnje, jedinica se mora izravnati s tolerancijom ne više od 3 mm/m. Unos zraka i ispušni kanal trebaju biti odvojeni, a zračni otvor udaljen od izvora topline i prašnjavih područja. Ispušne kanale treba držati nesmetane kako bi se spriječilo povratni protok vrućeg zraka koji utječe na učinkovitost rasipanja topline. Linije za gorivo moraju biti izgrađene od bešavne ili pocinčane čelične cijevi, s zavarivanjem tretiranim za prevenciju hrđe i opremljene su hitnim ventilima za isključivanje.

Električni i sigurnosni standardi
Električno ožičenje mora biti u skladu s relevantnim nacionalnim standardima. Polaganje kabela treba zaštititi od mehaničkog oštećenja, a otpor tla ne smije biti veći od 4Ω. Uređaj seizmičke izolacije mora biti instaliran između upravljačkog ormara jedinice i kućišta kako bi se spriječilo da vibracije odlažu ožičenje. Vatrogasna oprema mora biti opremljena za gašenje požara i alarmnim sustavom dima. Mora se osigurati unutarnji pristup održavanju širine najmanje 800 mm.
Puštanje u rad i prihvaćanje
Nakon završetka konstrukcije, ne moraju se provesti ispitivanja opterećenja i opterećenja kako bi se nadgledali parametri kao što su napon, frekvencija i porast temperature kako bi se osiguralo da udovoljavaju zahtjevima za dizajnom. Priručnik za opremu, izvješće o puštanju u rad i potvrda o zaštiti munje i uzemljenja moraju se podnijeti tijekom prihvaćanja kako bi se osiguralo da jedinica ispunjava dugoročne operativne standarde.
Strogo pridržavanje građevinskih standarda ključno je za osiguravanje performansi seta kontejneriziranih generatora i ključno je za poboljšanje pouzdanosti napajanja u hitnim slučajevima.